3분봉 기준 MACD 지표를 1분봉에 적용하게 부탁드립니다. 외부변수로 해서 분봉기준을 자유롭게 바꿀수 잇어면 더 좋겠습니다
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2022-04-04 16:41:59
안녕하세요
예스스탁입니다.
input : 타주기분(3),short(12),long(26),sig(9);
var : S1(0),D1(0),TM(0),EP1(0),EP2(0),EP3(0),MACDO(0);
var : TF(0),xma1(0),xma2(0),idx(0),Prexma1(0),Prexma2(0),MACDV(0),MACDS(0),PreMACDS(0);
Ep1 = 2/(short+1);
Ep2 = 2/(long+1);
Ep3 = 2/(sig+1);
if Bdate != Bdate[1] Then
{
S1 = TimeToMinutes(stime);
D1 = sdate;
}
if D1 > 0 then
{
if sdate == D1 Then
TM = TimeToMinutes(stime)-S1;
Else
TM = TimeToMinutes(stime)+1440-S1;
TF = TM%타주기분;
if Bdate != Bdate[1] or
(Bdate == Bdate[1] and 타주기분 > 1 and TF < TF[1]) or
(Bdate == Bdate[1] and 타주기분 > 1 and TM >= TM[1]+타주기분) or
(Bdate == Bdate[1] and 타주기분 == 1 and TM > TM[1]) Then
{
idx = idx + 1;
Prexma1 = xma1[1];
Prexma2 = xma2[1];
PreMACDS = MACDS[1];
}
if idx <= 1 then {
xma1 = C;
xma2 = C;
MACDV = xma1-xma2;
MACDS = MACDV;
MACDO = MACDV-MACDS;
}
else{
xma1 = C * EP1 + Prexma1 * (1-EP1);
xma2 = C * EP2 + Prexma2 * (1-EP2);
MACDV = xma1-xma2;
MACDS = MACDV * EP3 + PreMACDS * (1-EP3);
MACDO = MACDV-MACDS;
}
plot1(MACDV,"MACD");
plot2(MACDS,"signal");
plot3(MACDO,"Ocs");
}
즐거운 하루되세요