시스템 예비신호와 시스템 신호시 발생시 알람을 울릴 수 있나요?
울릴 수 있다면 예비신호와 정상 신호 소리를 다르게 설정 할 수 있나요?
미리 감사드립니다.
답변 1
예스스탁
예스스탁 답변
2023-12-07 18:42:16
안녕하세요? 예스스탁입니다.
확정신호에 대해서는 시스템트레이딩 설정창의 매매탭에 보시면 하단에 '경보음설정' 버튼이 있습니다. 여기서 신호별로 신호가 확정될 때 경보음을 설정하실 수 있습니다.
예비신호에 대해서는 시스템트레이딩 설정창에서는 이 기능이 없습니다.
특정 조건이 만족했을때 경보음이 울리게 하려면 playsound 함수를 이용하셔서 작성하시면 될것같습니다. 수식작성Q&A에서 작성 사례를 검색해 보시면 될것 같으며, 필요하신 경우 작성하고자 하는 내용을 올려주시면 답변드리도록 하겠습니다.
감사합니다.
> ssjyu 님이 쓴 글입니다.
> 제목 : 시스템 신호시 알람
> 시스템 예비신호와 시스템 신호시 발생시 알람을 울릴 수 있나요?
울릴 수 있다면 예비신호와 정상 신호 소리를 다르게 설정 할 수 있나요?
미리 감사드립니다.